预应力张拉施工质量事故有哪些预防措施?
帮考网校2020-07-16 15:47
精选回答

预应力张拉施工质量事故有哪些预防措施?

预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受压应力,进而使得其产生一定的形变,来应对结构本身所受到的荷载,包括构件自身重量的荷载、风荷载、雪荷载、地震荷载作用等。

一、基本规定

(一)人员控制

1)承担预应力施工的单位应具有相应的施工资质。

2)预应力张拉施工应由工程项目技术负责人主持。

3)张拉作业人员应经培训考核,合格后方可上岗。

(二)设备控制

1)张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。

2)张拉设备应配套校准,配套使用。

二、准备阶段质量控制

(一)方案编制

预应力施工应按设计要求,编制专项施工方案和作业指导书,并按相关规定审批。

(二)预应力筋进场检验

1)外观检验:要求预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。

2)按照《预应力混凝土用钢绞线》GB/T52242014规定,按进场的批次抽样进行力学性能等检验,并检查产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告。

三、施工过程控制要点

(一)下料与安装

1)预应力筋下料长度应经计算,并考虑模具尺寸及张拉千斤顶所需长度;严禁使用电弧焊切割。

2)锚垫板和螺旋筋安装位置应准确,保证预应力筋与锚垫板面垂直。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。

(二)张拉与锚固

1)张拉时,混凝土强度、张拉顺序和工艺应符合设计要求和相关规范规定。

2)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力,并确定预应力筋的理论伸长值。

3)张拉应保证逐渐加大拉力,不得突然加大拉力,以保证应力正确传递。

4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即:没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分、安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。

5)张拉控制应力达到稳定后方可锚固,锚固后预应力筋的外露长度不宜小于30mm对锚具应采用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋,严禁使用电弧焊切割。

(三)压浆与封锚

1)张拉后,应及时进行孔道压浆,宜采用真空辅助法压浆;水泥浆的强度应符合设计要求,且不得低于30MPa

2压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。

3)压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不得低于30MPa

推荐视频