下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防水、二次材砌施工质量控制是怎样的?
喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。
(一)防水层施工
(1)应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。
(2)清理混凝土表面,剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平,防水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm,基面阴阳角应处理成圆角或钝角,圆弧半径不宜小于100mm。
(3)衬垫材料应直顺,用垫圈固定,钉牢在基面上;固定衬垫的垫圈,应与防水卷材同材质,并焊接牢固;衬垫固定时宜交错布置,间距应符合设计要求;固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m; 衬垫材料搭接宽度不宜小500mm。
(4)防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫圈上。
(5)采用专用热合机焊接,焊缝应均匀连续;双焊缝搭接的焊缝宽不应小于10mm。
(二)二次衬砌施工
(1)泵送混凝土质量保证措施:
1)坍落度为:墙体100~150mm; 拱部160~210mm 。
2)碎石级配,骨料最大粒径不大于25mm。
3)骨料的含碱量控制符合有关规范规定。
(2)拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定;矩形断面顶板应达到100%。
防水、二次材砌施工质量控制是怎样的?:喷锚支护法施工质量检查与验收分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。(1)应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行,剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平,防水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm,基面阴阳角应处理成圆角或钝角。应与防水卷材同材质;固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m。衬垫材料搭接宽度不宜小500mm;(4)防水卷材固定在初期衬砌面上,采用软塑料类防水卷材时。
地铁车站工程明挖法施工质量控制是怎样的?:地铁车站工程明挖法施工质量控制是怎样的?这就是安全又经济的明挖法施工。钢筋网片安装及喷射混凝土紧跟开挖流水段,基底经勘察、设计、监理、施工单位验收合格后,应及时施工混凝土垫层。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。(3)首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比要求。(4)浇筑混凝土前应清除模内杂物,混凝土灌注地点应采取防止暴晒和雨淋措施。
冬期施工质量控制是怎样的?:城市道路施工应制定冬、雨、高温等时期的施工技术措施和质量控制措施。(1)应尽量将土方、土基施工项目安排在上冻前完成,次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不得大于100mm,应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液。(1)城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时严禁冬期施工,次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,(2)粘层、透层、封层严禁冬期施工。