A、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式
B、感温光纤应采用专用固定装置固定
E、每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
342线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?:线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。(3)探测器应设置在固定结构上。发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上。
156线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?:线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?(1)探测器应采用连续无接头方式安装,探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,(2)敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器探测器,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
170线型红外光束感烟火灾探测器的安装要求是什么?:利用烟雾的扩散性可以探测红外线周围固定范围之内的火灾,线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量来判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法,当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。2.发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。