带你了解火灾自动报警系统的设计有哪些要求?
火灾自动报警系统的形式和设计要求与保护对象及消防安全目标的设立直接相关。正确理解火灾发生、发展的过程和阶段,对合理设计火灾自动报警系统有着十分重要的指导意义。
火灾自动报警系统的设计:
1.区域报警系统的设计
(1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
(2)火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。
(3)系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输相关设备的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
2.集中报警系统的设计
(1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
(2)系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。
3.控制中心报警系统的设计
(1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。
(2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。
A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
【答案】D
火灾自动报警系统误报的原因有哪些?:火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,一、火灾自动报警系统误报的原因,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报,灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,灵敏度低的火灾探测器只能在高浓度烟雾环境中报警。在锅炉房高温度环境选用定温探测器,(2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器。
带你了解火灾自动报警系统的设计有哪些要求?:带你了解火灾自动报警系统的设计有哪些要求?火灾自动报警系统的形式和设计要求与保护对象及消防安全目标的设立直接相关。(1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?:火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,A.消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆C.供电线路应选择耐火铜芯电缆