模板的拆除应符合哪些规定?
模板工程主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构,应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计,保证其安全可靠,具有足够的承载力和刚度,并保证其整体稳固性。
模板的拆除应符合下列规定:
(1)模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。
(2)底模拆除时的混凝土强度要求:(如下表所示)
(3)当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。
(4)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可按上表取构件跨度为2m的规定确定。
下面我们列举一道关于二级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】关于模板拆除的说法,正确的是( )。
A.底模及其支架拆除应符合设计或规范要求
B.后张法预应力构件侧模宜在预应力张拉前拆除
C.后张法预应力构件底模宜在预应力张拉前拆除
D.拆模通常先拆承重部分后拆非承重部分.
【答案】B
【解析】选项C、D明显不正确,很容易排除。选项A有一定迷惑性,根据相关规范,底模及其支架拆除时,同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求;设计无要求时,应符合规范要求。也就是说,任何底模的拆除既要满足设计规定又要满足规范要求,而不是符合设计或规范要求。
模板的拆除应符合哪些规定?:模板及支架是施工过程中的临时结构,应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用和拆除等主要工况进行设计,模板的拆除应符合下列规定:拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,(2)底模拆除时的混凝土强度要求:(4)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m,拆模时的混凝土强度可按上表取构件跨度为2m的规定确定,A.底模及其支架拆除应符合设计或规范要求。
新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?:新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?阴极保护是一种用于防止金属在电介质中腐蚀的电化学保护技术,通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法,1.阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。2.阴极保护测试装置应坚固耐用、方便测试,(1)每个装置中应至少有两根电缆或双芯电缆与管道连接。
桥梁模板、支架和拱桥的拆除应符合的规定有哪些?:桥梁模板、支架和拱桥的拆除应符合的规定有哪些?(1)非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,(2)芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时,(1)浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架,简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。4.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;