D、在排风管道穿越防火墙处设置公称动作温度为70℃的防火阀
首先确定铝粉厂房的火灾危险性为乙类,在生产过程中能形成具有爆炸性的粉尘。
根据《建规》9.3.7“净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m。”A正确;
根据《建规》9.3.8“净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。”B正确;
根据《建规》9.3.14“除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:……”注:通风管道是火灾蔓延的重要途径,国内外都有这方面的严重教训。如某手表厂、某饭店等单位,都有因风道为可燃烧材料使火灾蔓延扩大的教训。因此,为切断火灾蔓延途径,规定风管应采用不燃材料制作。C正确。
根据《建规》9.3.2“厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。”D错误。