地下水控制施工措施中降水施工应符合哪些规定?
为保证地下工程、基础工程正常施工,控制和减少对工程环境影响所采取的排水、降水、隔水或回灌等工程措施,统称为地下水控制。
1.降水施工组织设计除应符合相应规定外,尚应包括下列内容:
(1)根据设计要求,制定成井质量控制、降水运行控制的流程和指标。
(2)地表排水管网布置及与市政管网的连接的要求。
(3)降水工程停止时间,封井的时间、方法和要求。
2.降水施工准备阶段应符合下列规定:
(1)施工现场水、电、路和场地应满足设备、设施就位和进出场地条件。
(2)应根据施工组织设计对所有参加人员进行技术交底和安全交底。
(3)应进行设备、材料的采购、组织与调配,设备选择应与降水井的出水能力相匹配。
(4)应进行工程环境监测的布设和初始数据的采集。
(5)当发现降水设计与现场情况不符时,应及时反馈情况。
3.真空井点的成孔应符合下列规定:
(1)垂直井点:对易产生塌孔、缩孔的松软地层,成孔施工宜采用泥浆钻进、高压水套管冲击钻进;对于不易产生塌孔、缩孔的地层,可采用长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进。
(2)水平井点:钻探成孔后,将滤水管水平顶入,通过射流喷砂器将滤砂送至滤管周围;对容易塌孔地层可采用套管钻进。
(3)倾斜井点:宜按水平井点施工要求进行,并应根据设计条件调整角度,穿过多层含水层时,井管应倾向基坑外侧。
(4)成孔直径应满足填充滤料的要求,且不宜大于300mm。
(5)成孔深度不应小于降水井设计深度。
4.真空井点施工安装应符合下列规定:
(1)井点管的成孔达到上条要求及设计孔深后,应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆,返清水3~5min后,方可向孔内安放井点管。
(2)井点管安装到位后,应向孔内投放滤料,滤料粒径宜为0.4~0.6mm。孔内投入的滤料数量,宜大于计算值5%~15%,滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实。
(3)井点管、集水总管应与水泵连接安装,抽水系统不应漏水、漏气。
(4)形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试运行。
卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?:卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?本文重点介绍卷材防水层屋面施工。(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:①卷材防水层施工时,(2)立面或大坡面铺贴卷材时,并宜减少卷材短边搭接:(3)卷材搭接缝应符合下列规定;②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm,③上下层卷材长边搭接缝应错开;(4)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材。(5)机械固定法铺贴卷材应符合下列规定;
地下防水工程涂料防水层施工有哪些规范要求?:地下防水工程涂料防水层施工有哪些规范要求?涂料防水层是指为了完全可以隔绝外界雨水、潮气、一切有害气体对防水基层的侵害而采用防水涂料制成的防水层。在底板转角部位应增加胎体增强材料,(4)防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行,每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向。在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料。
地下防水工程中卷材防水层施工有哪些要求?:地下防水工程中卷材防水层施工有哪些要求?卷材防水层是指用防水卷材做防水层。防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,(1)卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上。(2)卷材防水层阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。