二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师市政工程专业问答正文
地下水控制施工措施中降水施工应符合哪些规定?
帮考网校2020-07-08 11:09
精选回答

地下水控制施工措施中降水施工应符合哪些规定?

为保证地下工程、基础工程正常施工,控制和减少对工程环境影响所采取的排水、降水、隔水或回灌等工程措施,统称为地下水控制。

 1.降水施工组织设计除应符合相应规定外,尚应包括下列内容:

1)根据设计要求,制定成井质量控制、降水运行控制的流程和指标。

2)地表排水管网布置及与市政管网的连接的要求。

3)降水工程停止时间,封井的时间、方法和要求。

2.降水施工准备阶段应符合下列规定:

1)施工现场水、电、路和场地应满足设备、设施就位和进出场地条件。

2)应根据施工组织设计对所有参加人员进行技术交底和安全交底。

3)应进行设备、材料的采购、组织与调配,设备选择应与降水井的出水能力相匹配。

4)应进行工程环境监测的布设和初始数据的采集。

5)当发现降水设计与现场情况不符时,应及时反馈情况。

3.真空井点的成孔应符合下列规定:

1)垂直井点:对易产生塌孔、缩孔的松软地层,成孔施工宜采用泥浆钻进、高压水套管冲击钻进;对于不易产生塌孔、缩孔的地层,可采用长螺旋钻进、清水或稀泥浆钻进。

2)水平井点:钻探成孔后,将滤水管水平顶入,通过射流喷砂器将滤砂送至滤管周围;对容易塌孔地层可采用套管钻进。

3)倾斜井点:宜按水平井点施工要求进行,并应根据设计条件调整角度,穿过多层含水层时,井管应倾向基坑外侧。

4成孔直径应满足填充滤料的要求,且不宜大于300mm

5)成孔深度不应小于降水井设计深度。

4.真空井点施工安装应符合下列规定:

1)井点管的成孔达到上条要求及设计孔深后,应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆,返清水3~5min后,方可向孔内安放井点管。

2)井点管安装到位后,应向孔内投放滤料,滤料粒径宜为0.4~0.6mm。孔内投入的滤料数量,宜大于计算值5%~15%滤料填至地面以下1~2m后应用黏土填满压实。

3)井点管、集水总管应与水泵连接安装,抽水系统不应漏水、漏气。

4)形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试运行。

推荐视频