地下车站及区间隧道内
同一个防火分区内的地下车站设备及管理用房的使用面积超过200m
,或面积超过50m
经常有人停留的单个房间
连续长度大于300m的地下区间和全封闭车道
设备管理用房的最远点到车站公共区的直线距离大于20m的内走道
防排烟设施的设置场所:(1)地下车站及区间隧道内必须设置防烟、排烟和事故通风系统;(2)地下车站的站厅和站台、连续长度大于300m的区间隧道和全封闭车道、防烟楼梯间和前室应设置机械排烟设施;(3)同一个防火分区内的地下车站设备及管理用房的使用面积超过200㎡,或面积超过50㎡经常有人停留的单个房间、最远点到车站公共区的直线距离大于20m的内走道、连续长度大于60m的地下通道和出入口通道应设置机械排烟设施。本题答案:。