C、喷头无障碍物遮挡时,不应小于75mm,不应大于150mm
E、喷头有障碍物遮挡时,不应大于550mm
同一场所内的喷头应布置在同一个平面上,并应贴近顶板安装,使闭式喷头处于有利于接触火灾烟气的位置。直立型、下垂型标准喷头職水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。在梁间布置的喷头,在符合喷头与梁等障碍物之间距离规定的前提下,喷头溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。