C、栏杆扶手的高度和楼梯的净宽度不应小于1.0m
室外楼梯作为疏散楼梯应符合下列规定:
(1)栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;
(2)倾斜度不应大于45° ;
(3)楼梯和疏散出口平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
(4)通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;门开启时,不得减少楼梯平台的有效宽度;
(5)除疏散门外,楼梯周围 2.0m内的墙面上不应设置其他门、窗洞口,疏散门不应正对楼梯段。