氮气
压缩空气
气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?:气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验。观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警。
气体灭火系统的安装要求有哪些?:气体灭火系统的安装调试包括灭火剂储存装置的安装、选择阀及信号反馈装置的安装、阀驱动装置的安装、灭火剂输送管道的安装,(3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员观察和操作,(8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,(3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。1)驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠。