B、飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于2.0lx
电气线路防火中如何选择电线电缆?:电气线路防火中如何选择电线电缆?建筑的电气火灾预防应着重做好电气线路和用电设备的防火。主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,电气线路的防火措施主要应从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手。固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆,应选择铜芯电线电缆,对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。
消防备用电源应如何进行设计?:消防备用电源应如何进行设计?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置