A、在城市消防远程监控系统中,从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于30s
B、日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生变化的消防安全管理信息应在1日内发送至监控中心
(1)在城市消防远程监控系统中,从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s;(注意:以《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440-2007)第4.2.2-2条为准)
(2)日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生变化的消防安全管理信息应在3日内发送至监控中心。