
下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

A、甲类厂房内的送、排风管道宜分层设置
324通风和空气调节应遵循哪些消防规定?:通风和空气调节应遵循哪些消防规定?
55水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?:水喷雾灭火系统的管道有哪些设置要求?水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,水喷雾灭火系统的管道分为雨淋阀前管道和阀后管道两部分。阀后管道应采用内外热镀锌钢管,系统管道应采用沟槽式连接件(卡箍)连接,系统管道采用镀锌钢管时,系统管道的最低处或水容易聚集的地方应设置放水阀或排污口。
304气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料