0.8—0.9
点型感烟、感温火灾探测器数量计算公式中,是指修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7—0.8;容纳人数为2000—10000人的公共场所宜取0.8—0.9;容纳人数为500—2000人的 公共场所宜取0.9-- 1. 0;其他场所可取1. 00。