A、由于东西侧空间受限,在该厂房南北两侧分别设置消防车道
E、输入答案消防车道的路面下面的管道和暗沟应能承受重型消防车的压力
根据《建筑设计防火规范》GB50016-20147.1.3,高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。东西方向的边为厂房的长边,故可以沿者东西方向的两个长边,即厂房的南北两侧设置消防车道,A选项正确。 根据7.1.8-4,消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,B选项错误。 根据7.1.8-5,消防车道的坡度不宜大于8%.C选项错误: 根据7.1.7.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。D选项错误 根据7.1.9,消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力,E选项正确。