起火房间的外形尺寸和内部空间情况
起火房间的通风口形状及分布、开启状态
房间与相邻房间、相邻楼层及疏散通道的相互关系
房间的围护结构构件和材料的燃烧性能、力学性能、隔热性能、毒性性能以及发烟性能
火灾报警控制器系统设备应该如何设置?:火灾报警控制器系统设备应该如何设置?6.1.4集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,6.3.1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的自动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。6.4.1每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);
防火门及防火卷帘系统的联动控制设计的规定是什么?:防火门及防火卷帘系统的联动控制设计的规定是什么?并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。4.6.3疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;
火灾警报的联动控制设计是怎样的?:火灾警报的联动控制设计是怎样的?火灾警报是指在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,《火灾自动报警系统设计规范》第4.1.6条规定的前提条件,需要火灾自动报警系统联动控制”而湿式和干式系统中压力开关直接启泵、消火栓系统中压力开关和流量开关直接启泵等联动控制。