油罐中倍数泡沬系统,应选液上喷射泡沬系统
经类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沬系统
高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沬枪作为主要灭火设施
储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
(1)烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液 下喷射或半液下喷射系统;
(2)水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射 系统;
(3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于 18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,小的选用泡沫炮作为主要灭火设施;
(4)高度大于7m、 直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液上喷射系统。