混凝土强度达到1.2 /平方毫米前,不得在其上踩踏或安装模板及支架
当日平均气温低于5摄氏度时,不得浇水
浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同
在浇筑完毕后的12 h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护
凝土的自然养护应符合下列规定:
a.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。当日最低温度低于5摄氏度时,不应采用洒水养护。
b.混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式,混凝土洒水养护的时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺和料配制的混凝土,不应少于14d;抗渗混凝土、强度等级60及以上的混凝土,不应少于14d;后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模养护时间,不宜少于3d。
c.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同。
d.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。
e.混凝土强度达到1.2/平方毫米前,不得在其上踩踏、堆放荷载、安装模板及支架。