B、对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过20mm
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
二氧化碳灭火系统选择阀的设置要求是什么?:二氧化碳灭火系统选择阀的设置要求是什么?二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、喷头、压力开关、安全阀、管道及其附件等组件组成。选择阀是组合分配气体灭火系统中用来控制灭火剂释放到起火防护区的阀门,这两种启动方式均要设置手动执行装置,以便在气体灭火系统自动失灵时仍能将阀门打开。其工作原理为当控制气体推动驱动气缸活塞,在灭火剂压力作用下主阀打开。
气体灭火系统的灭火机理是什么?:气体灭火系统的灭火机理是什么?气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,一、二氧化碳灭火系统,二氧化碳灭火作用主要在于窒息。当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,二氧化碳施放时又因焓降的关系,即能产生冷却燃烧物的作用,七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体。液态灭火剂迅速转变成气态;七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。