C、当各分区的火灾危险性相同或相近时,系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定
本题考查的是全淹没应用方式的开式系统的防护区容积。全淹没应用方式的开式系统,其单个防护区的容积,泵组系统不宜大于3000m
,瓶组系统不宜超过260m
,且瓶组系统所保护的防护区不宜超过4个。当大于该体积时,宜将该防护区分成多个更小的防护区进行保护, 并符合以下要求:(1)当各分区的火灾危险性相同或相近时,系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定;(2)当各分区的火灾危险性存在较大差异时,系统的设计参数应分别按各自分区的参数确定。故,本题选C。