水冷壁冷拉
供热管网的换热站设施安装的要求有哪些?:供热管网的换热站设施安装的要求有哪些?而一级管网从经济上考虑都是按较高的温度范围70~130℃运行的,预留套管(孔洞)的位置、尺寸及高程等共同复核检查。(1)站内管道安装应有坡度,在管道高点设置放气装置;(2)设备基础地脚螺栓底部锚固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm;装设胀锚螺栓的钻孔不得与基础或构件中的钢筋、预埋管和电缆等埋设物相碰。
供热管道支、吊架安装有哪些技术要求?:供热管道支、吊架安装有哪些技术要求?并协助补偿器传递管道温度伸缩位移(如滑动支架)或限制管道温度伸缩位移(如固定支架),5.当管道支架采用螺栓紧固在型钢的斜面上时,(3)已预制完成并经检查合格的管道支架应按设计要求进行防腐处理,(2)固定支架卡板和支架结构接触面应接触紧密,管道与固定支架、滑托等焊接时;A.固定支架必严格按照设计位置,C.固定支架应与土建结构结合牢固;
供热管道的安装与焊接有哪些要求?:供热管道的安装与焊接有哪些要求?5.焊接接头的组对要求及允许偏差。(二)管道安装与焊接,1.在管道中心线和支架高程测量复核无误后。4.管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径。(1)穿过构筑物墙板处安装套管:(2)套管与管道之间的空隙可采用柔性材料堵塞,(1)焊接定位焊缝时,应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺。(2)件纵向焊缝的端部(包括螺旋管焊缝)不得进行定位焊。