下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一级建造师要点:玻璃板块养护与全玻幕墙面板特性是什么?
玻璃板块养护与全玻幕墙面板特性:
1.玻璃板块养护。
(1)半隐框、隐框玻璃幕墙采用“两次擦”,一块布只能用一次。
(2)玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净,温度15~30℃,湿度不低于50%。
(3)单片镀膜玻璃的镀膜面朝向室内;中空玻璃的镀膜面应朝向中空气体。
(4)加工好的玻璃板块,随机进行剥离试验,双组分硅酮结构密封胶室内养护7~10d。
(5)玻璃板块固定点的间距不宜大于300mm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。
2.全玻幕墙面板特性。
(1)幕墙开启窗的开启角度不宜大于30度,开启距离不宜大于300mm。
(2)全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。
(3)当幕墙玻璃高度超过4m(玻璃厚度10、12mm)、5m(玻璃厚度15mm)、6m(玻璃厚度19mm)时,全玻幕墙应悬挂在主体结构上。
(4)吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触。
(5)全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
(6)玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。
一级建造师要点:构件式玻璃幕墙如何安装?:构件式玻璃幕墙如何安装?(1)铝合金截面开口部位的厚度不应小于3.0mm;(2)闭口部位的厚度不应小于2.5mm。2.铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,铰接接点在上端悬挂,形成吊挂受力状态。(1)当铝合金型材横梁跨度不大于1.2m时,(2)当铝合金型材横梁跨度大于1.2m时。其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm,2.横梁一般分段与立柱连接,为了防止幕墙构件连接部位产生摩擦噪声。
一级建造师要点:玻璃砖分隔墙施工要点是什么?:1.玻璃砖应砌筑在配有两根f6~f8钢筋增强的基础上,宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。2.玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度10~18mm以上。在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高度均超过1500mm时,钢筋伸入槽口不小于35mm,用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。4.玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝。
一级建造师要点:玻璃幕墙有哪些要求?:其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。2.硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。3.硅酮结构密封胶使用前,进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。4.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。不应在现场打注硅酮结构密封胶。7.当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时。