0.5a/s
本题考查的是干粉灭火系统的气密性试验。在对干粉灭火系统进行气密性试验时,应以不大于0.5a/s的升压速率缓慢升压至试验压力。关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。故本题答案为。