B、施工过程质量管理检查记录不完整
本题考查的知识点是火灾自动报警系统工程质量验收判定标准。《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 5.1.7系统工程质量验收判定标准应符合下列要求:1.系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。2.验收前提供资料不符合本规范第5. 2.1条要求的定为B类不合格。3.除1、2款规定的A、B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格。4.系统验收合格判定应为: A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。根据5.2.1系统验收时,施工单位应提供下列资料:1.竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图;2.工程质量事故处理报告;3.施工现场质量管理检查记录;4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录;5.火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。ACD属于A类不合格,故B正确。本题答案:B。