IG541混合气体灭火系统的设计应符合哪些规定?:IG541混合气体灭火系统的设计应符合哪些规定?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB,50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB SO263-2007)等规范和标准为依据。IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370)。
快速了解爆炸危险性建筑的构造防爆应怎样选择泄压设施?:快速了解爆炸危险性建筑的构造防爆应怎样选择泄压设施?当厂房、仓库存在点火源且爆炸性混合物的浓度合适时,必须在建筑物或装置上预先开设面积足够大的、用低强度材料做成的压力泄放口。使建筑物或装置内由于可燃气体、蒸气或粉尘在密闭空间中燃烧而产生的压力泄放出去,同样等量的爆炸介质在密闭的小空间里和在开敞的空地上爆炸,因此易发生爆炸的建筑物应设置必要的泄压设施。就可大大减轻爆炸时的破坏强度。
对燃油或燃气锅炉房的防火检查具体包括哪些内容?:燃油或燃气锅炉宜设置在建筑外的专用房间内。对确需布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器);应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;