外模立模方法
内模立模方法
板缝混凝土浇筑时机
本题考核的是预应力混凝土水池施工要求。板缝混凝土内模一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模随混凝土浇筑陆续安装,每次支设高度不宜超过1.5m,做到不跑模不漏浆。采用机械振动并辅以人工插捣,确保不振漏、不过振和混凝土密实。浇筑板缝混凝土,应在板缝宽度最大时进行,以防板缝受温度变化影响产生裂缝,对有顶板水池,由于壁板受顶板约束,都是当日气温最高时板缝宽度最大。做好混凝土养护,确保连续湿治不少于7d。