一建机电: 焊接工艺评定规则是什么?
(1)改变焊接方法必须重新评定,当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验;
(2)任一钢号母材评定合格的,可用于同组别号的其他钢号母材,高组别号母材评定合格的,也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头;

(3)改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定;
(4)首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定;
(5)焊接材料、保护气体、线能量等条件改变时,须重新进行焊接工艺评定。
(6)《焊接工艺(作业)指导书》的编制,必须由焊接专业工程师主持进行,在工程施焊或焊工培训考核之前发给焊工,并进行详细技术交底。
71一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
80一级建造师要点:变电站电缆工艺要求有哪些?:变电站电缆工艺要求有哪些?1.室外电缆不外露,电缆保护管敷设不到位(未进设备箱),电缆敷设不整齐,蛇皮管端部未采用专用接头。2.电缆保护管与地面垂直并与构支架平行,多个同一构支架或设备安装安装单根电缆管时,弯曲半径和高度应一致。管口应光滑无毛刺,保护管应接地。3.直线段电缆应平直、顺畅,不允许直线沟内支架上电缆有弯曲或下垂现象。(1)电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、绑扎牢固。
36一建机电: 焊接工艺评定是什么?:一建机电:焊接工艺评定是什么?焊接工艺评定用于验证和评定焊接工艺方案的正确性,是焊接工艺细则(卡)的支持文件,同一焊接工艺评定报告可作为几份焊接工艺卡的依据。若检验项目指标中有一项不合格,则表明该焊接工艺不能用于生产,需作相应修改或重新拟定后,再做焊接工艺评定试验。