10m
本题考查的是室内消火栓的设置要求。高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,其消火栓栓口动压不应小于0.35a,且消防水枪充实水柱应达到13m,其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25a,且消防水枪充实水柱应达到10m。故本题的答案为选项。