请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
构筑物水池满水的试验标准是什么?
构筑物满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验。
(1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m2•d);砌体结构水池不得超过3L/(m2•d)。
下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】下列关于构筑物水池满水试验的程序正确的是( )。
A.试验准备→水池注水→蒸发量测定→有关资料整理→水池内水位观测
B.试验准备→水池注水→有关资料整理→水池内水位观测→蒸发量测定
C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理
D.试验准备→水池注水→水池内水位观测→有关资料整理→蒸发量测定
【答案】C
【解析】构筑物水池满水试验的程序:试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理。
【例题·多选题】构筑物水池做满水试验时,正确的注水方式( )。
A.向池内注水宜分3次进行.每次注水为设计水深的1/3
B.注水时水位上升速度不宜超过3m/d
C.每次注水宜测读24h的水位下降值.计算渗水量
D.相邻两次注水的时间不应小于12h
E.当设计有特殊要求时.应按设计要求进行
【答案】ACE
【解析】构筑物水池做满水试验时,正确的注水方式:(1)向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的1乃;(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d;(3)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量;(4)相邻两次注水的时间不应小于24h;(5)当设计有特殊要求时,应按设计要求进行。
水处理构筑物施工质量检查与验收的标准是什么?:(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求;(3)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求,(2)混凝土配合比应满足施工和设计要求,(3)结构混凝土的强度、抗渗和抗冻性能应符合设计要求,(5)拆模时的混凝土结构强度应符合规范规定和设计要求。四、混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目。(1)水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求。
构筑物水池满水的试验标准是什么?:【例题·单选题】下列关于构筑物水池满水试验的程序正确的是( )。A.试验准备→水池注水→蒸发量测定→有关资料整理→水池内水位观测:B.试验准备→水池注水→有关资料整理→水池内水位观测→蒸发量测定。C.试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理,D.试验准备→水池注水→水池内水位观测→有关资料整理→蒸发量测定。【解析】构筑物水池满水试验的程序:
水池满水试验的具体内容有哪些?:构筑物满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验。试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—整理试验结论。(2)注水时水位上升速度不宜超过2md。(3)每次注水宜测读24h的水位下降值。(1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。(2)注水至设计水深进行水量测定时。应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.1mm,(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
2020-05-29