1
根据教材实务289。
在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
(1) 当梁凸出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响„
(2) 当梁凸出顶棚的高度为200 ~600mm时,应按图3-9-8和表3-9-6的要求确定梁对探测器保护面 积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数最
(3)当梁凸出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
(4) 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的域应按第1)条规定计箅探 测器的设置数a;
(5) 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。