一起来看看水压试验包括哪两个阶段?
给水排水管道功能性试验分为给水管道的水压试验和无压管道的严密性试验。
1.预试验阶段
将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
2.主试验阶段
停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】给水排水管道功能性试验时,试验段的划分应符合的要求中不正确的是( )。
A.无压力管道的闭水试验宜带井试验
B.当管道采用两种(或两种以上)管材时,不必按管材分别进行试验
C.无压力管道的闭水试验一次试验不可超过 5个连续井段
D.压力管道水压试验的管段长度不宜大于1. 0km