603建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
461建筑被动防火系统主要包括哪些内容?:建筑结构性能化设计目标、功能目标和性能要求如下,①建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应。③建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延:④建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系,防火分区性能化设计目标、功能目标和性能要求如下。应能将建筑火灾控制在设定的防火空间内。
179常见的建筑火灾风险控制措施有哪几种?:常见的建筑火灾风险控制措施有哪几种?通常情况下极高风险和高风险超出了可接受的风险水平,需要采取一定风险控制措施,将建筑的火灾风险控制在可接受的风险水平以下。常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少、风险转移。也是控制风险的最有效的方法。为了减少火灾风险,需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施。风险转移是指与他人共同分担可能面对的风险。风险转移并不能消除或降低其面临的风险。