400, 30
《建规》3. 7. 2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1.甲类厂房,每层建筑面积不大于100m
,且同一时间的作业人数不超过5人;
2.乙类厂房,每层建筑面积不大于150m
,且同一时间的作业人数不超过10人;
3.丙类厂房,每层建筑面积不大于250m
,且同一时间的作业人数不超过20人;
4.丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m
,且同一时间的作业人数不超过30人;
5.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m
,且同一时间的作业人数不超过15人。