A、压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管网
B、市燃气分配站或气站、各种类型的调压站或调压装置
C、储配站
D、监控、调度中心与维护管理中心
城镇燃气管道施工质量检查与验收的标准是什么?:方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填,管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查,必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验。焊缝内部质量的抽样检验应符合下列要求。①管道内部质量的无损探伤抽查数量不应少于焊缝总数的15%,当抽样检验出现不合格焊缝时,则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修,并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验。
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?:这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,安装阀门应注意的问题:有些阀门的安装位置有特殊要求,要根据阀门工作原理确定其安装位置,法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底。2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。