B、防火水幕
根据新《建规》6.5.3防火卷帘应具有防烟功能,A正确;根据原《高规》5.1.6 “设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。”,CD正确。防火水幕具有阻火、冷却、隔离的作用,并不能作为防烟设施。
注:鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014);其他具体系统设计仍执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005版)的有关规定。