评估指标体系建立
区域火灾风险评估有哪些流程?:区域火灾风险评估范围包括整个区域范围内存在火灾危险的社会因素、建筑群和交通路网等。区域火灾风险评估可按以下六个步骤来进行。【2017年消防工程师考试真题】进行区域火灾风险评估时。不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息是( ),包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、火灾预警能力、消防管理、消防宣传教育等
火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)有什么设置要求?:火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)有什么设置要求?火灾自动报警系统设备的设计及设置,火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)的设置要求:每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);【例题·单选题】区域显示器(火灾显示盘)应在( )s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。将区域显示器(火灾显示盘)与火灾报警控制器相连接。
火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。