墙体外保温
屋面外保温
建筑保温系统防火包括哪些通用要求?:建筑保温系统防火包括哪些通用要求?(1)建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。(4)电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;
采用外保温系统的建筑外墙,其保温材料的要求有哪些?:采用外保温系统的建筑外墙,(2)与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,【例题·多选题】采用外保温系统的建筑外墙,A.建筑高度120m的住宅建筑,与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的保温材料的燃烧性能应为a级。
采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统应符合哪些要求?:采用内保温系统的建筑外墙,应采用燃烧性能为A级的保温材料。低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。(3)保温材料应采用不燃烧材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,【例题·单选题】采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统防火做法不符合要求的是( )。A.采用不燃烧材料做防护层,B.避难层采用燃烧性能为a级的保温材料C.疏散楼梯问采用燃烧性能为b1级的保温材料D.采用燃烧性能为b1级的保温材料时