从防火墙至防火阀的风道应采用厚度为1.5mm以上的钢板制作
送风、排风口的安装,须在风口外配δ=2.0mm钢制法兰短管
送排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
什么是防烟排烟系统?:(1)排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设计无要求时,可按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2017的要求选定。(2)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,(3)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,(4)排烟防火阀宜设独立支吊架。(5)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。(6)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上。
怎样调试检测建筑智能化系统设备?:怎样调试检测建筑智能化系统设备?1. 卫星天线及有线电视设备调试检测:卫星接收天线设备调试检测。(2)卫星接收机上的信号强度和信号质量应达到信号最强的位置。2.有线电视设备调试检测:(1)对有线电视及卫星电视接收系统进行主观评价和客观测试时,系统的输出端口数量小于1000时,测试点应至少有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点;测试卫星接收电视系统的接收频段、视频系统指标及音频系统指标
安全防范系统设备安装要求是什么?:安全防范系统设备安装要求是什么?(1)探测器安装要求,1)各类探测器的安装。应根据产品的特性、警戒范围要求和环境影响等确定设备的安装点 (位置和高度)。探测器底座和支架应固定牢固,2)周界入侵探测器的安装,应保证能在防区形成交叉。(2)摄像机安装要求,1)安装前应通电检测,在满足监视目标视场范围要求下。室内安装高度离地不宜低于2.5m,室外安装高度离地不宜低于3.5m。