100m
一个探测区域的面积不宜超过500m²;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m²的房间,也可划为一个探测区域;红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20-100m。