沉井施工中如何对沉井进行封底?
帮考网校2020-07-09 16:45
精选回答

沉井施工中如何对沉井进行封底?

将事先在地面上用钢筋混凝土制成的井筒形状的结构作为基坑坑壁的支撑,在井壁的保护下,用机械和人工在井内挖土,并在其自重作用下沉入土中的结构物称为沉井。所以,沉井施工,实质上就是将一个在地面上事先浇制好的构筑物通过挖土沉入到地下一定深度后成为地下构筑物的施工过程。

(一)干封底

1)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实

2)封底前应整理好坑底和清除浮泥,对超挖部分应回填砂石至规定标高。

3)采用全断面封底时,混凝土垫层应一次性连续浇筑;有底梁或支撑梁分格封底时,应对称逐格浇筑。

4)钢筋混凝土底板施工前,井内应无渗漏水且新、老混凝土接触部位凿毛处理,并清理干净。

5)封底前应设置泄水井,底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时,方可封填泄水井、停止降水。

(二)水下封底

1)浇筑前,每根导管应有足够的混凝土量,浇筑时一次将导管底埋住。

2)水下混凝土封底的浇筑顺序,应从低处开始,逐渐向周围扩大;内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时,应分格对称浇筑。

3)每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1.0m;各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h;相邻导管间混凝土上升速度宜相近,最终浇筑成的混凝土面应略高于设计高程。

【钻孔灌注桩】开始时距底300~500mm,首次埋入1m,过程中2~6m,超高0.5~1.0m

4)水下封底混凝土强度达到设计强度等级,沉井能满足抗浮要求时,方可将井内水抽除,并凿除表面松散混凝土进行钢筋混凝土底板施工。