气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?:气体灭火系统的防护区有哪些设置要求?气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等确定设计基本参数;防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h。全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括,探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。
气体灭火系统的机械应急操作是怎么启动的?:气体灭火系统的机械应急操作是怎么启动的?气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急启动和紧急启动停止四种控制方式,但其工作原理却因灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而备不相同。机械应急操作是指通过手动操作驱动气体瓶组的电磁驱动装置来启动灭火。在控制器失效且值守人员判断为火灾时,方可按以下步骤实施机械应急启动:手动关闭联动设备并切断电源;成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀。
气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?:气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验。观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警。