吹扫压力为系统工作压力的1.5倍
根据不同的情况如何确定细水雾灭火系统的设计参数?:根据不同的情况如何确定细水雾灭火系统的设计参数?细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。系统的喷雾强度、喷头的布置间距和安装高度宜根据实体火灾模拟试验结果确定,(二)全淹没应用方式的开式系统的设计参数。其喷雾强度、喷头的布置间距、安装高度和工作压力宜根据实体火灾模拟试验结果确定,(三)全淹没应用方式的开式系统的防护区容积。
细水雾灭火系统有哪些不适用范围?:细水雾灭火系统是由细水雾喷头、控制阀、过滤装置及供水装置等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的固定灭火系统。细水雾灭火系统的不适用范围有:1.遇水能发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属火灾,如甲醇钠等。(3)金属氨基化合物,如碳化钙等。(5)卤化物,如氯化甲酰、氯化铝等。如三氯-氟化甲烷等。细水雾灭火系统不适用于可燃气体火灾。包括液化天然气等低温液化气体的火灾。
水喷雾灭火系统的灭火机理是什么?:水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,将水流分解成粒径不超过1mm的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。水喷雾灭火系统通过改变水的物理状态,利用水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴喷射出来。水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化(不溶于水的可燃液体)和稀释(水溶性液体)作用,这四种作用在水雾滴喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。