除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口
楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体
疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门
本题考查的知识点是防烟楼梯间防火检查。防烟楼梯间的检查要求有:
(1)楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;
(2)防烟楼梯间需设前室,可与消防电梯间前室合用前室。独用前室的使用面积:公共建筑不小于6.0㎡,居住建筑不小于4. 5㎡;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0㎡,居住面积不小于6. 0㎡<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">;
<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">(3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2. 0h的不燃烧体;
<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门;
<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">(5)防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面及地面的装修材料必须采用不燃烧材料。需要注意的是,对剪刀楼梯间检查时,除满足上述防烟楼梯间的相关要求外,还需检查:剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.0h的不燃烧体墙分隔。高层公共建筑剪刀楼梯间的前室分别设置。住宅建筑共用前室的使用面积不得小于6.0㎡;对于住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0㎡,且短边不得小于2. 4m。
<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;"><span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。