下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
生活垃圾填埋场填埋区导排系统包括哪些施工技术?
渗沥液收集导排系统施工主要有导排层摊铺、收集花管连接、收集渠码砌等施工过程。
一、卵石粒料的运送和布料
卵石粒料运送使用小吨位(载重5t以内)自卸汽车,将卵石粒料直接运送到已铺好的膜上。
在运料车行进路线的防渗层上,加铺不少于两层的同规格土工布,加强对防渗层的保护。
二、摊铺导排层、收集渠码砌
摊铺导排层、收集渠码砌均采用人工施工。
导排层摊铺前,按设计厚度要求先下好平桩,按平桩刻度摊平卵石。按收集渠设计尺寸制作样架,每10m设一样架,中间挂线,按样架码砌收集渠。
三、HDPE渗沥液收集花管连接
HDPE渗沥液收集花管连接一般采用热熔焊接。热熔焊接连接一般分为五个阶段:预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段。
切削管端头:用卡具把管材准确卡到焊机上,擦净管端,对正,用铣刀铣削管端直至出现连续屑片为止。
对正检查:取出铣刀后再合拢焊机,要求管端面间隙不超过1mm,两管的管边错位不超过壁厚的10%。
接通电源:使加热板达到210±10%,用净棉布擦净加热板表面,装入焊机。
加温熔化:将两管端合拢,使焊机在一定压力下给管端加温, 当出现0.4~3mm高的熔环时即停止加温,进行无压保温,持续时间为壁厚(mm)的10倍。
加压对接:达到保温时间后即打开焊机,小心取出加热板并在10s之内重新合拢焊机,逐渐加压,使熔环高度达到(0.3~0.4)δ,单边厚度达到(0.35~0.45)δ。
保压冷却:一般保压冷却时间为20~30min。

四、施工控制要点
(1)在填筑导排层卵石,宜采用小于5的自卸汽车,采用不同的行车路线,环形前进,间隔5m堆料,避免压翻基底,随铺膜随铺导排层滤料(卵石)。
(2)导排层滤料需要过筛,粒径要满足设计要求。导排层所用卵石CaCO3,含量必须小于10%,防止年久钙化使导排层板结造成填埋区侧漏。
(3)HDPE管的直径:干管不应小于250mm,支管不应小于200mm。HDPE管的开孔率应保证强度要求。HDPE管的布置宜呈直线,其转弯角度应小于或等于20°,其连接处不应密封。
595饰面板(砖)工程施工技术包括哪些内容?:饰面板(砖)工程施工技术包括哪些内容?饰面板安装工程是指内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。饰面砖工程是指内墙饰面砖和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、满粘法施工方法的外墙饰面砖工程。石材饰面板安装方法有湿作业法、粘贴法和干挂法。(1)粘贴法施工:并应分层涂抹砂浆。粘结层为3~8mm厚的水泥基粘结材料”(二)饰面砖粘贴工程。
280地面工程施工技术包括哪些内容?:建筑地面工程施工应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010的规定。(1)建筑地面采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,(2)厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求。(3)厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求,(4)建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后,方可进行建筑地面工程施工。
265吊顶工程施工技术包括哪些内容?:吊顶工程施工技术包括哪些内容?也是电气、暖卫、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。(1)弹吊顶标高水平线,应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。分档位置线从吊顶中心向两边分。吊杆可以采用φ8钢筋等吊杆。(3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆,重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。边龙骨的安装应按设计要求弹线。主龙骨应吊挂在吊杆上,并垂直主龙骨连接牢固。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料