在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置
在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物
火灾探测器的安装要符合下列要求:(1)在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。(2)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。(3)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。(4)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。(5)天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10m
)的房间,安装感烟探测器时,宜设置在入口附近。(6)在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。(7)在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。(8)电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。在下述场所可以不安装火灾探测器:1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所);2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时;(9)感烟、感温探测器的安装间距,不应超过专业规范规定的范围。(10)安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距:1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100的白炽灯等)的净距不应小于0.5m;3)距电风扇的净距不应小于1.5m;4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。