有吊车或跨度小于18m或柱高大于8m的厂房,在变形缝区段中设置
有桥式吊车时,还应在变形缝区段两端开间上加设柱支撑
当柱截面高度大于等于1.0m时,下柱支撑宜做成双肢
柱间支撑的布置形式如下:
1)有吊车或跨度小于18m或柱高大于8m的厂房,在变形缝区段中设置;有桥式吊车时,还应在变形缝区段两端开间上加设柱支撑。
2)当吊车轨顶标高大于等于10m时,柱间支撑应做成两层;当柱截面高度大于等于1.0m时,下柱支撑宜做成双肢,各肢与柱翼缘连接,肢间用角钢连接。
3)当柱间需要通行、需设置设备或柱距较大,采用交叉式支撑有困难时,可采用门架式支撑。
柱间支撑一般用钢材制作,其交叉角一般为35度~55度,以45度为宜。