A、使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
C、在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
E、使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口
十层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,这句话的意思相当于同一防火分区内两只独立的火突探测器发出报警信号,故A选项正确;一楼大堂的一只感烟探测器发出火灾报警信号,手动火灾报警按钮也发出了火灾报警信号,这句话的意思相当于同一防火分区内一只火突探测器与一只手动火灾报警按钮发出报警信号,这两个信号可以作为启动正压送风机的触发信号,但由于消防联动控制器是处于手动状态的,故不能启动正压送风机,B选项错误;同理,D选项错误;送风机的启动、停止按钮会采用专用的线路直接连接在消防联动控制器的手动控制盘上,所以在消防联动控制器上可以直接控制风机的启动或停止,C选项正确;防烟楼梯间的送风口一般是自垂百叶式送风口,但是E选项说了“手动开启”防烟楼梯间的送风口,说明防烟楼 梯间内的送风口是常闭的。任一常闭加压送风口开启时,相应加压送风机应能联动启动,E 选项正确。本题答案为ACE。 十层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号,这句话的意思相当于同一防火分区内两只独立的火突探测器发出报警信号,故A选项正确;一楼大堂的一只感烟探测器发出火灾报警信号,手动火灾报警按钮也发出了火灾报警信号,这句话的意思相当于同一防火分区内一只火突探测器与一只手动火灾报警按钮发出报警信号,这两个信号可以作为启动正压送风机的触发信号,但由于消防联动控制器是处于手动状态的,故不能启动正压送风机,B选项错误;同理,D选项错误;送风机的启动、停止按钮会采用专用的线路直接连接在消防联动控制器的手动控制盘上,所以在消防联动控制器上可以直接控制风机的启动或停止,C选项正确;防烟楼梯间的送风口一般是自垂百叶式送风口,但是E选项说了“手动开启”防烟楼梯间的送风口,说明防烟楼 梯间内的送风口是常闭的。任一常闭加压送风口开启时,相应加压送风机应能联动启动,E 选项正确。本题答案为ACE。