208
在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表3-3-2规定值的1.3倍确定;干式系统的作用面积按表3-3-2规定值的1.3倍确定。表3-3-2民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数干式自动喷水灭火系统的作用面积应按教材表3-3-2规定值的1.3倍确定,中危险级级的作用面积为l60㎡,因此1.3 x160=208㎡。