B、防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h
C、对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3 以上
E、防护区的最低环境温度不应低于10℃
防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.25h,故B 项错误;对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3 以上,故C 项错误;防护区的最低环境温度不应低于-10℃,故E 项错误。